15년 10월 문제 6입니다 tkandpf754 2021년 03월 20일 12:08 공유 (3) 실내의 필요 송풍량.Q를 구할때 실내취득 현열량.qs를 구할때 앞서 구한 현열량을 더하는 것(40210.11W)과 (2)번문제에 현열취득 40.2kW값이 거의 같은데 따로 더해서 구하지 않고, 바로 2번식의 현열취득값(40.2kW)을 대입해서 구해도 될까요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 03월 22일 08:00 교수님 답변드립니다. 결론적으로 안됩니다. 왜냐하면 현열량 구할 때 주어진 값을 보시면 현열취득 = 40.2 잠열취득=14.8 이라고 가정할 때 라고 되어 있기 때문에 안되는 것입니다. 따라서 qs를 구할때는 앞서 구한 현열량을 더하는 것(40210.11W)을 적용해야 하는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
결론적으로 안됩니다.
왜냐하면 현열량 구할 때 주어진 값을 보시면 현열취득 = 40.2 잠열취득=14.8 이라고 가정할 때 라고 되어 있기 때문에 안되는 것입니다.
따라서 qs를 구할때는 앞서 구한 현열량을 더하는 것(40210.11W)을 적용해야 하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.