15년 10월 문제 6입니다

(3) 실내의 필요 송풍량.Q를 구할때 실내취득 현열량.qs를 구할때 앞서 구한 현열량을 더하는 것(40210.11W)과 (2)번문제에 현열취득 40.2kW값이 거의 같은데 따로 더해서 구하지 않고, 바로 2번식의 현열취득값(40.2kW)을 대입해서 구해도 될까요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    결론적으로 안됩니다.

    왜냐하면 현열량 구할 때 주어진 값을 보시면  현열취득 = 40.2  잠열취득=14.8 이라고 가정할 때 라고 되어 있기 때문에 안되는 것입니다.

    따라서  qs를 구할때는 앞서 구한 현열량을 더하는 것(40210.11W)을 적용해야 하는 것입니다. 

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기