2007년 2회차 문제 3번 질문있습니다

35mm는 왜 배관손실 1℃ 가 넘고 38mm는 1℃ 가 넘지 않는다고 하는지 모르겠습니다. 그래프에 어떤 부분을 읽고 1℃ 가 넘는다고 판단하는 건지 궁금해서 질문 남겼습니다!
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    좋은 질문입니다.

     압력손실이 커지면  온도차가  1℃ 가 넘게 되기 때문입니다.

    즉,  관경이 작은 35mm배관에 냉매가 흐르면 마찰손실(압력손실)이 커져서 온도차가 1℃ 가 넘게 되며,

    관경이 큰 38mm배관에 냉매가 흐르면 마찰손실(압력손실)이 작아서 온도차가  1℃ 가 안된다는 뜻입니다.

    마찰손실이 커져서 압력이 내려가면 냉매의 증발온도도 내려간다는 것을 생각하시면  이해되실 것입니다. 

    즉, 배관설계에서 마찰손실(압력강하)의 한계를  온도차가  1℃ 범위내에 오도록 제한을 둔것입니다.   

    감사합니다.

    강사 임재기 