16년 1회 7번

 보기(3) 냉각수량(L) 구하는 방법에서

q = G델타H = LC델타T에서 q의 의미가 전체(=혼합: 실내 + 외기)부하를 의미하는건가요?

위 가정이 맞는다는 전제하에 계산을 해보면 20.5KW가 나오는데

이 값은 실내(현열+잠열: 10+1.2=11.2)+외기(20.5-11.2=9.3) 이렇게 해석하는게 맞나요?

아니면 실내(현+잠:11.2)은 75% 적용하여 q X 0.75 = 11.2 따라서 14.93kW로 해석하는 건가요?

어떤 의미인지 정확하게 파악하지 못하겠습니다.

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사
  • 강사명: 임재기
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    q의 의미는  (실내전열부하 + 외기전열부하 + 송풍가 현열부하) 입니다.

    아마도 송풍기 부하가 빠진 것 같습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기