2009년 7월 1번 질문입니다 suntjdtn 업데이트 시간 2021년 03월 24일 14:48 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기문제에서는 조건이 저단측과 고단측 압축효율이 같다고 하였는데 만약 다르다면 저기서 h2->h2', h4->h4'으로만 고쳐주면 될까요? 만약 압축효율이 저단측과 고단측이 다를때 계산식을 이렇게 세우면 되는지 확인부탁드립니다ㅠㅠ 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 03월 24일 14:47 교수님 답변드립니다. 좋은 질문입니다. 질문하신대로 h2->h2', h4->h4'으로 고쳐주면 압축효율로 나누지 않아야 합니다. 왜냐하면 h2' 와 h4' 는 이미 압축효율이 적용되어 나온 값이기 때문입니다. 만약 압축효율을 적용하신다면 저단측 과 고단측 소요동력을 따로 구해서 합해야 합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 suntjdtn 2021년 03월 25일 07:21 이렇게 말씀이신가요?? 0 imjaeki 2021년 03월 25일 07:27 교수님 올려주신 공식이 정확히 맞습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
좋은 질문입니다.
질문하신대로 h2->h2', h4->h4'으로 고쳐주면 압축효율로 나누지 않아야 합니다.
왜냐하면 h2' 와 h4' 는 이미 압축효율이 적용되어 나온 값이기 때문입니다.
만약 압축효율을 적용하신다면 저단측 과 고단측 소요동력을 따로 구해서 합해야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기