2009년 7월 1번 질문입니다

 

 

  • 과정명: 공조냉동
  • 강사명: 임재기문제에서는 조건이 저단측과 고단측 압축효율이 같다고 하였는데 만약 다르다면 저기서 h2->h2', h4->h4'으로만 고쳐주면 될까요? 만약 압축효율이 저단측과 고단측이 다를때 계산식을 이렇게 세우면 되는지 확인부탁드립니다ㅠㅠ
0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    좋은 질문입니다.

    질문하신대로  h2->h2', h4->h4'으로 고쳐주면 압축효율로 나누지 않아야 합니다.

    왜냐하면 h2'  와 h4' 는 이미 압축효율이 적용되어 나온 값이기 때문입니다.

    만약 압축효율을 적용하신다면  저단측 과 고단측 소요동력을 따로 구해서 합해야 합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 이렇게 말씀이신가요??

    0
  • 올려주신 공식이 정확히 맞습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0