2008년 9월 28일 시행 실기 문제 7번
-
과정명: 공조냉동기계기사 실기
-
강사명: 임재기 교수님
안녕하세요 교수님 몇 가지 질문이 있습니다.
1. 2008년 9월 28일 시행 7번 문제에서 duct의 전저항을 계산할 때 취출구 각각 20Pa의 Friction loss가 있다고 조건이 주어져 있는데, 제가 생각했을때 취출구가 4개이니까 4를 곱해야 할 것 같은데 풀이에서는 곱하지 않았습니다. 혹시 4를 곱하지 않은 이유가 전저항은 긴 구간만 고려하면 되므로 가장 긴 구간인 A-E구간의 취출구의 저항만 고려해서 곱하지 않았다고 보면 되나요?
2. 2008년 9월 28일 시행 1번 문제 R-22 냉동 시스템에서 P-h선도를 그릴 때, 5지점이 saturated liquid-vapor(습증기) 구역 안에 표시된 것은 액분리기를 설치했으므로 증발기 출구 냉매 상태는 약간의 액냉매가 있다고 판단하여 습증기 구역 안에 표시했다고 보면 되나요?
감사합니다.
1
댓글
답변드립니다.
1. 취출구 4를 곱하지 않은 이유가 전저항은 긴 구간만 고려하면 되므로 가장 긴 구간인 A-E구간의 취출구의 저항만 고려해서 곱하지 않은 것이 맞습니다.
2. 5지점이 습증기 구역 안에 표시된 것은 액분리기를 설치했으므로 증발기 출구 냉매 상태는 약간의 액냉매가 있다고 판단하여 습증기 구역 안에 표시한 것이기도 하지만, 실제로 계산 해본 결과 증발압력에 대한 포화증기 엔탈피 h" = 613kJ/kg 보다 작은 607kJ/kg 인 것이 확인되었기 때문입니다.
감사합니다.
강사 임재기