20년 10월 문제 12입니다.
본 문제에서 고온고압의 증발기 출구배관에 증발압력조정밸브를 설치하고, 저온측 증발기 출구배관에는 임의대로 수정한것이지만 체크밸브가 설치되어야 하지않나 싶습니다. 보기에는 주어졌지만 풀이에는 그려져 있지 않았습니다.
0
본 문제에서 고온고압의 증발기 출구배관에 증발압력조정밸브를 설치하고, 저온측 증발기 출구배관에는 임의대로 수정한것이지만 체크밸브가 설치되어야 하지않나 싶습니다. 보기에는 주어졌지만 풀이에는 그려져 있지 않았습니다.
댓글
다변드립니다.
질문하신대로 저온증발기 출구에 역류방지 체크밸브 표기가 누락되었습니다. 죄송합니다.
알려주셔서 대단히 감사드립니다.
체크밸브 표기는 보기의 그림으로 표기하시는 것이 채점에 유리합니다.
정정하여 공지하겠습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.