20년 10월 문제 12입니다.

본 문제에서 고온고압의 증발기 출구배관에 증발압력조정밸브를 설치하고, 저온측 증발기 출구배관에는 임의대로 수정한것이지만 체크밸브가 설치되어야 하지않나 싶습니다. 보기에는 주어졌지만 풀이에는 그려져 있지 않았습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 다변드립니다.

    질문하신대로 저온증발기 출구에 역류방지 체크밸브 표기가 누락되었습니다.  죄송합니다.

    알려주셔서 대단히 감사드립니다.

    체크밸브 표기는 보기의 그림으로 표기하시는 것이 채점에 유리합니다.

    정정하여 공지하겠습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기