18년 10월 12번

 

 

  • 과정명: 실기

  • 강사명: 임재기 강사님

 

문제를 풀다가 이해가 안되는 부분이 있어서 질문 드립니다.

 

18년 10월 12번 배관의 수량을 구할때 냉각코일의 전열량을 통해 냉수량을 구하는 이유가 자세하게 뭔가요??

문제풀이 영상이랑 다른분이 질문하신거에 답변을 보았는데

" 공기와 열교환하는 냉수는 온도차로만 감당해서 현열량으로만 계산한다 "

라고 하셨는데 문제의 풀이는 전열량으로 되어있고,,

공기가 현열과잠열을 지닐 수 있다 이부분에서 구하려는건 냉수량인것인데,,

왜 공기와 물을 비교를 하는지도 잘 모르겠습니다 ㅜㅜ

그저 냉수량 구할때는 전열량으로, 풍량을 구할때는 현열량으로 간주해도되는것일까요??

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    공조기의 냉각코일에서 공기와 냉수가 열교환을 하여 공기는 온도와 습도가 변하고 냉수는 온도만 변하게 됩니다.  공기가 냉각된 전열량과  냉수의 온도가 올라간 현열량은 같아야 합니다.

    공기는 온도와 습도가 변하지만 냉수는 온도만 변한 것입니다.

    즉, 공기의 현열과 잠열량을  냉수의 현열로 변화시킨 것입니다.

    공기의 현열+잠열량 = 냉수의 현열량   인 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0