실기 2020년 10월 17일 시행 문제12 질의 aidapart 2021년 03월 27일 16:35 공유 과정명: 종합반 강사명: 임재기 교수님 교수님, 안녕하세요. 실기 2020년 10월 17일 시행 문제12 에서 압력이 저압측 증발기로 유입되는것을 방지하기 위해 체크밸브를 넣어주는 것이 맞는것 아닌지 질문드립니다. (교재에는 보기에 체크밸브가 있지만 풀이에는 빠져있어 질의드립니다.) 감사합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 03월 28일 09:19 교수님 답변드립니다. 증발온도가 낮은(압력이 낮은) 증발기 출구에 체크밸브가 누락되었습니다. 사과드립니다. 그리고 알려주셔서 대단히 감사합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
증발온도가 낮은(압력이 낮은) 증발기 출구에 체크밸브가 누락되었습니다. 사과드립니다.
그리고 알려주셔서 대단히 감사합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.