08년 7월 문제 3번,5번,7번
- 과정명:
- 강사명:
1) 08년 2회 3번 문제에서
유량을 구할 때 냉수는 q = G * Cp * deltaT 에서 q가 현열+잠열인데 성립을 하고,
공기의 경우에는 q = G * C * deltaT 에서 q가 현열일 때만 성립을 하는데,
어떤 원리로 이렇게 되는 것입니까?
냉수 시스템의 온도차이가 5'C 차이 난다고 했을 때 잠열부하는 왜 생기는 것입니까?
또한 강관, 동관 등 배관인지의 판단은 SC/CR로 판단한 것입니까?
또, 주의해야하는 배관이 또 있는지, 배관 마찰 선도를 읽을 때 또다른
주의사항은 무엇이 있는지 궁금합니다.
2) 문제5번에서
mmAq로 구하라고 되어있는데 답지에서는 Pa 단위로 구했더군요.
194.04Pa / 10.13Pa/mmAq = 19.15mmAq가 맞는 것 아닌지 여쭙고싶습니다.
3) 문제 7번에서
h3의 값이 주어진지 모르고, h4-h5=h2'-h3로 h3의 값을 찾아냈는데 값이 다릅니다.
(여기서 h2'의 값은 단열 압축되지 않은 압축기 실제 토출 엔탈피 값입니다.)
중간 냉각기에서 같은 열량을 주고받고 4번 지점에서 5번 지점으로 갈 때의 냉매량도 Gl(저단 압축기 냉매량)
2번 지점에서 3번 지점으로 가는 냉매량도 Gl로 알고 있기의 둘의 엔탈피차가 같다고 생각했습니다.
왜 이런식으로는 h3의 값을 구하지 못하는 것인지 여쭙고 싶습니다.
감사합니다.
0
댓글
답변드립니다.
1. 냉수와 공기가 열교환한 할때 냉수가 얻은 열량 = 공기가 잃은 열량 과 같습니다.
공기가 냉각되면서 응결되면서 현열과 잠열이 감소되는 반면 냉수는 온도만 상승하게 됩니다.
즉, 공기의 현열+ 잠열을 냉수의 현열로 냉각시킨 것입니다. (공기의 현열+잠열량) = (냉수의 현열량)
2.강관, 동관 등 배관인지의 판단은 SC/CR로 판단한 것이 아닙니다. 일반적으로 방열기배관은 강과 또는 동관을 사용하기 때문에 참고에 강관 동관을 언급한 것이며, pvc관도 마찬가지로 공장에서 제작된 기성품을 사용합니다.
3.mmAq로 구하라고 되어있는 것은 오타입니다. Pa가 맞습니다.
4. 이 문제에서 주어진 엔탈피 값은 실제로 정확한 값이 아닌 시험을 내기위해 임의로 주어진 값이 라고 판단됩니다. 따라서 주어진 값을 가지고 문제를 푸는 것이 맞습니다.
감사합니다.
강사 임재기
안녕하십니까?
2008년 2회 7번 질문에 대해 추가(정정) 답변드립니다.
중간냉각기에서 바이패스 하여 팽창하는 냉매는 저단측 토출가스 와 고단측 응축냉매액을 냉각시킵니다. 따라서 아래와 같이 식을 세울 수 있습니다.
2단압축 1단팽창 시스템의 중간냉각기 식과 같습니다.
Gm (h3-h4) = GL [ (h2'-h3) + (h4-h5) ] 여기서 Gm은 중간냉각기에서 팽창하는 냉매량 입니다.
(Gh-GL) (h3-h4) = GL [ (h2'-h3) + (h4-h5) ]
Gh (h3-h4) = GL [ (h2'-h3) + (h4-h5) + (h3-h4) ]
h3 = h4 + GL/Gh (h2'-h5)
h3 = 452 + (747.10 / 983.78) x ( 655.44 -425) = 627.0 kJ/kg
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.