냉동효과 관련 질문

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기 교수님

안녕하세요. 냉동효과에 대해 질문이 있습니다.

1. 2010년 4월 18일 시행 문제3번과 2008년 9월 28일 시행 문제 1번은 둘 다 R-22 냉동시스템으로 동일하게 과열증기 상태에서 압축기에 냉매 가스가 흡입되고 있는데 이 두 사이클에서의 냉동효과는 다릅니다.

전자의 문제는 과열증기 상태 엔탈피에서 증발기 입구 엔탈피를 뺀 값이고 후자의 문제는 과열증기 상태가 아닌 습증기 구역 내 엔탈피(h5)에서 증발기 입구 엔탈피를 뺀 값인데 이 둘의 냉동효과가 다른 이유가 무엇인가요? 냉동효과를 정확히 구별할 수 있는 방법이 궁금합니다.

2. 추가적인 질문으로 2010년 4월 28일 3번 문제는 성적계수를 이용해서 피스톤 토출량을 구해도 되나요?

감사합니다.

 

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 냉동효과는  증발기 출구 엔탚피 - 증발기 입구 엔탈피   입니다.

    2008년9월 문제의  증발기 출구는 5점이기 때문에 h4-h5 가 냉동효과 이며,

    2010년4월 문제의 증발기 출구의 엔탈피는 147.7 입니다.

    증발기 입구 또는 출구의 상태가 습증기 이든, 과열증기 이든 관계없이  

    냉동효과는  증발기 출구엔탈피 - 증발기 입구엔탈피  입니다.

    2. "추가적인 질문으로 2010년 4월 28일 3번 문제는 성적계수를 이용해서 피스톤 토출량을 구해도 되나요?" 하셨는데 궂이 성적계수를 구하여 토출량을 구하는 이유가 있나요?  혹시 질문 문제가 2010년 4월 28일 3번 문제가 아닌 것은 아닌지요?

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기