2016년도 1회차 5번 송풍기 전압에 대해서... ssh9204 업데이트 시간 2021년 03월 30일 04:08 공유 과정명: 공조냉동기계기사[실기] 강사명: 임재기 교수님 송풍기 전압(P_t)을 구하라는 문제에서 왜 토출측 동압은 더해주지 않나요?? 전압이라는건 정압 + 동압으로 알 고 있어서 덕트마찰손실의 총 손실과 취출구손실까지 전부 더해주고 추가로 동압까지 더해주어야 하는게 아닌가 싶습니다. 취출구 손실에 동압이 포함되어있으면 상관없는데 그런것도 아니고 조금 헷갈리네요 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 03월 30일 11:40 교수님 답변드립니다. 질문하신대로 전압은 정압 +동압이 맞습니다. 그런데 송풍기 토출측의 동압이 덕트의 마찰손실과 에어필터 등의 기기에서 전압으로 더해진 것입니다. 즉, 덕트의 마찰손실과 기기의 손실은 전압 값인 것입니다. 그래서 덕트의 마찰손실과 기기의손실과 취출구 손실을 합하여 전압이 되는 것입니다. 참고로 송풍기 정압 = 전압-토출측 동압 으로 정의 하고있습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
질문하신대로 전압은 정압 +동압이 맞습니다.
그런데 송풍기 토출측의 동압이 덕트의 마찰손실과 에어필터 등의 기기에서 전압으로 더해진 것입니다.
즉, 덕트의 마찰손실과 기기의 손실은 전압 값인 것입니다. 그래서 덕트의 마찰손실과 기기의손실과 취출구 손실을 합하여 전압이 되는 것입니다.
참고로 송풍기 정압 = 전압-토출측 동압 으로 정의 하고있습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.