외기부하 질문입니다.

난방에서 외기부하=외기량*(외기의최총h-외기의최초h) 이므로,

=외기량*(환기h-외기h)

=전체풍량*(환기h-혼합h) 인건 알고 있습니다

여기서,

1. 냉방에서는 난방과 엔탈피를 반대로 배치하여 빼주는게 맞는지 궁금합니다

2. 20년7월12번문제에서 이중덕트방식에 의해 냉,난방이 동시에 있는 경우 외기부하를 구할때

외기량 * 공기비열*(외기의최총 h - 외기의 최초h)를 통해 구했는데

이 식은 난방에서 쓰던 공식이었습니다.

여기서 (외기의최총 h - 외기의 최초h)인지 외기의최초 h - 외기의 최종h)인지 구분하는것은 큰값에서 작은값을 빼주는걸로 하는게 맞는지 궁금합니다.

3. 동일문제 20년7월12번문제에서 이중덕트방식에 의해 냉,난방이 동시에 있는 경우

전체풍량으로 외기부하를 구할 시 외기부하=전체풍량*공기비열*(혼합온도-실내온도)를 이용하여 구해도 상관없는지 개념적으로 궁금합니다. 답은 책과 같습니다!

항상 감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 부하계산시 큰 값에서 작은 값을 빼주면 됩니다.  그렇지 않으면 - 값이 나오기 때문입니다.

        부하를 - 로 표현하는 경우는 없습니다.

    2. 외기부하 계산이든 실내부하 계산이든  부하계산에서는  큰 값에서 작은 값을 빼주는 것입니다.

    3.외기부하=전체풍량*공기비열*(혼합온도-실내온도)를 이용하여 구해도 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기