외기부하 질문입니다.
난방에서 외기부하=외기량*(외기의최총h-외기의최초h) 이므로,
=외기량*(환기h-외기h)
=전체풍량*(환기h-혼합h) 인건 알고 있습니다
여기서,
1. 냉방에서는 난방과 엔탈피를 반대로 배치하여 빼주는게 맞는지 궁금합니다
2. 20년7월12번문제에서 이중덕트방식에 의해 냉,난방이 동시에 있는 경우 외기부하를 구할때
외기량 * 공기비열*(외기의최총 h - 외기의 최초h)를 통해 구했는데
이 식은 난방에서 쓰던 공식이었습니다.
여기서 (외기의최총 h - 외기의 최초h)인지 외기의최초 h - 외기의 최종h)인지 구분하는것은 큰값에서 작은값을 빼주는걸로 하는게 맞는지 궁금합니다.
3. 동일문제 20년7월12번문제에서 이중덕트방식에 의해 냉,난방이 동시에 있는 경우
전체풍량으로 외기부하를 구할 시 외기부하=전체풍량*공기비열*(혼합온도-실내온도)를 이용하여 구해도 상관없는지 개념적으로 궁금합니다. 답은 책과 같습니다!
항상 감사합니다.
0
댓글
답변드립니다.
1. 부하계산시 큰 값에서 작은 값을 빼주면 됩니다. 그렇지 않으면 - 값이 나오기 때문입니다.
부하를 - 로 표현하는 경우는 없습니다.
2. 외기부하 계산이든 실내부하 계산이든 부하계산에서는 큰 값에서 작은 값을 빼주는 것입니다.
3.외기부하=전체풍량*공기비열*(혼합온도-실내온도)를 이용하여 구해도 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기