공조장치와 온도습도 그래프 관련 문의 드립니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기 강사

안녕하세요. 강사님

냉각공조장치에서 외기와 환기 그래프점 관련 문의 드립니다.

냉각공조장치에서 환기를 T1, 외기를 T2라고 했을때 온도습도 그래프로 옮겨가면

외기T2점이 환기점보다 우상향 되있는게 이해가 안됩니다.

냉방의 목적은 높은 공기를 낮은 공기로 변환시켜서 공급을 해주는게 목적인데

환기온도보다 높은 외기를 혼합할 이유가 있을까요?

높은 환기온도와 낮은 외기온도를 혼합해야 맞는게 아닌가요??

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    질문하신대로 온도가 낮은 외기가 있으면  공조기 냉각코일을 가동하지 않고 송풍기 만으로 외기공기와 혼합하여 실내로 보내면 됩니다.

    이런 경우는 환절기때 발생합니다. 즉, 외기온도는 낮은데 실내는 사람이 많거나, 컴퓨터, 복사기 등에 의한 열로 온도가 높아 냉방을 해야 하는 경우가 이런 경우입니다.

    실제로 이런 운전을 하는 경우가 있지만, 공부의 대상으로 취급하는 경우는 드물기 때문에 교재에서 다루지 않은 것입니다. 그리고 시험에서도 출제된 적이 없습니다.

    출제가 된다면  외기공기와 환기공기가 혼합되어 실내로 보내지는 것이므로 공기의 상태만 달라지는 것이어서 특별히 공부할 것이 없습니다.

    그런데 우리가 공부하는 것은  외기의 온도습도는 높은데  실내를 냉방해야 하는 경우 입니다. 따라서 외기의 조건이 온도가 높고 습도가 높은 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 감사합니다. 강사님께서 말씀하시대로 현장에서는 간절이때 외기를 이용한 운전을 하기도 하고

    외기 0%로 운전을 하기도 하기 때문에 혼동이 있었습니다.

    답변 감사드립니다!!

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기