18년도 3회 문제 12번 질문
1. (1)에서 수량을 구할 때, 공기가 열교환해서 현열과 잠열 모두를 고려하시더라고요. 그런데 Q=GcdT는 현열량 공식인데.. 여기에 잠열도 포함시켜도 되나요?? 또한, 지금까지 순환량을 구할 때, 잠열을 고려했던 적이 없었는데.. 어느 때 잠열도 고려해야 하는지 잘 모르겠네요.. 문제에서 공기가 열교환하고 잠열과 현열값이 주어지면 모두 다 고려해야 하는건가요??
2. (1)에서 동관과 강관은 규격대로 나온다고 하셔서 b-c 구간의 관지름을 65로 하시더라고요. 그런데 문제에 동관, 강관이라는 언급이 없는데.. 어떻게 산정하신건가요?
3. (2)에서 순환배관에서 펌프양정은 배관과 기기의 마찰손실만 고려하는게 맞나요? 또한, 전양정 = 실양정 + 덕트마찰손실수두(직관부, 분기부, 곡관부) 토출측속도수두 + 각종 기기저항 이지만, 실양정과 토출측속도수두 값이 안 주어져서 무시하신건가요??
4. (2)에서 양정 값을 9.8으로 나눈 이유가 있나요?
5. (2)에서 2차측 배관 마찰손실 수두만 고려한 이유를 모르겠습니다.
0
댓글
안녕하십니까?
1. 공기와 냉수가 열교환기에서 열을 주고 받으면서 공기의 현열과 잠열량을 냉수의 현열량으로 감당하게 됩니다. 따라서 냉수의 현열공식으로 열량을 구하게 됩니다. 즉 공기의 (현열량+잠열량) = 냉수의(현열량) 인 것입니다.
2. 저의 설명이 부족했던 것 같습니다. 동관,강관,플라스틱관, 스텐레스관, 주철관 등 모든 관 종류는 공장에서 대량 제작된 것을 시중에서 구입하여 사용해야 하기 때문에 선도에서 주어진 규격을 선정해야 합니다.
3. 배관 회로가 순환하는 회로(폐회로)에서는 실양정이 없습니다. 그리고 공기조화에서는 속도가 작기 때문에 일반적으로 속도수두를 무시합니다. 따라서 폐회로의 경우는 전양정=배관의 마찰손실수두가 되는 것입니다.
4.압력P=비중량 x 양정H 입니다. 따라서 양정H = 압력P/비중량 인 것입니다.
5.문제 그림은 1,2차 펌프 시스템의 그림입니다.
그림에서는 펌프라고 표시되지는 않았지만 E 밑에 있는 것이 1차측 펌프 자리입니다.
그리고 문제 그림의 펌프P가 1차측 까지 감당한다면 그림에서 헤더의 다른 화살표 2개 쪽에도 냉수가 흐르게 되어 시스템이 가동되지 않습니다.
따라서 문제의 그림에서 주어진 펌프는 2차측만 감당하는 것이므로 2차측 배관 마찰손실 수두만 고려한 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
1. 1번 답변에 대한 추가 질문입니다. 그럼 문제에서 공기의 현열량, 잠열량이 주어지지 않고 냉각수 현열량을 주어진다면 현열량만 고려해서 계산을 하는게 맞는지요??
2. 2번 답변에 대한 추가 질문입니다. 18년도 3회 문제 8-(1)에서 원형덕트지름을 구할 때, 선도에서 주어진 규격으로 안하신 이유가 덕트는 관 종류(동관, 주철관 등) 해당하지 않기 때문인가요??
3. 5번 답변에 대한 추가 질문입니다. 그럼 문제와 같이 1,2차 펌프 시스템의 그림이 주어지고 펌프의 양정 또는 축동력을 구라하고 한다면, 무조건 2차측만 고려해도 무방한가요??
답변드립니다.
1. 냉각수 현열량을 주어진다면 냉각수현열량만 고려해서 계산을 하는게 맞습니다. 그러나 냉각수와 공기가 열교환하기 때문에 냉각수 현열량이 공기의 전열량(현열량+잠열량) 입니다.
2. 덕트는 관 종류(동관, 주철관 등)에 해당하지 않기 때문이 맞습니다. 덕트는 주문제작이기 때문입니다.
3. 문제와 같이 1,2차 펌프 시스템의 그림이 주어지고 펌프의 양정 또는 축동력을 구라하고 한다면, 무조건 2차측만 고려해도 무방합니다. 왜냐하면 2차측을 감당하는 펌프이기 때문에 2차측만 고려하는 것이 맞습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.