실기 2015년 4월 시행 문제8번 질의
-
과정명: 종합반
-
강사명: 임재기 교수님
교수님, 안녕하세요.
실기 2015년 4월 시행 문제8번과 관련하여 질의 드립니다.
압축기 흡입관에는 냉매가 윤활유가 고이지 않도록 트랩이나 오목한 배관을 피해야 하는 것으로 알고있는데, 교재에는 오목한 관으로 설치하도록 해서 어느부분이 맞는것인지 확인부탁드립니다.
아울러, 압축기 토출관에는 액화냉매의 역류방지를 위해 트랩으로 배관을 만드는 것으로 알고있는데, 그렇다면 아래로 오목한 배관으로 그려야 되는 것이 아닌지 이부분도 확인부탁드립니다.
감사합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
1.질문하신 것 처럼 오목한 부분이 있으면 냉매액이 고여 있을 수 있지만 이 문제의 풀이 처럼 볼록한 부분은 냉매액이 압축기로 흘러들어 오지 못합니다. 그리고 오목한 부분이라는 개념은 배관 전체의 기울기로 생기는 것을 말하는 것이 아닙니다. 필기 교재에서 배웠듯이 흡입 배관은 윤활유가 압축기 쪽으로 흘러들어오도록 기울기를 압출기 쪽으로 배관합니다. 배관길이가 교재의 풀이가 맞습니다.
2. 필기교재 436p에 나와있듯이 입상관 높이가 2.5m 이상이면 질문하신대로 트랩을 설치합니다.
그런데 이문제에서는 왼쪽 압축기를 보시면 압축기 토출측 배관이 트랩없는 것으로 그려져 출제되어있습니다 아마도 입상관 높이가 2.5m 이하 인것으로 판단됩니다. 그래서 풀이의 오른쪽 압축기의 토출측 배관에도 트랩이 없는 것으로 그린 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.