20년도 3회 문제 2-(2) 질문
1. 증발기의 열평형식에서 증발기로 들어오는 엔탈피를 h1이 아닌 h3으로 하시더라고요. 그 이유가 h3은 전체 열량이 아니여서 그렇다던데... 그럼 열평형식을 계산할 때, 모든 엔탈피 값은 100% 증기 또는 액체를 의미하는게 맞나요?
2. 용액순환비를 구할 때, 유도식이 이해가 안되서 그냥 외우려고 합니다. 혹시, 문제의 표에서 농도값이 두 종류가 아닌 세종류 이상으로 주어지는 경우가 있었나요?? 질문하는 이유는 분자는 큰 농도값, 분모는 큰 농도값 - 작은 농도값으로 암기하려고 하기 때문입니다.
0
댓글
안녕하십니까?
1.열평형식을 계산할 때는 증발기로 들어오는 전체열과 나가는 전체열을 계산하지 않으면 평형이 될수 없습니다. 들어오는 것은 일부만 적용하고 나가는 열은 전체를 적용한다면 당연히 평형이 되지 않겠지요...
2. 2중효용 흡수식 냉동기의 경우 농도값이 세종류 입니다. 그러나 용액순환비는 분자는 큰 농도값, 분모는 큰 농도값 - 작은 농도값으로 1중효용 흡수식 냉동기와 같습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.