P102 단위길이당 저항

 

 

  • 과정명: 

  • 강사명: 임재기
  • 단위길이당 저항이 300~600PA/M으로 주어졌는데 어떻게 0.33KPA/M이 되는건지 알고싶습니다.
  • 그리고 냉수펌프의 양정에서 B-G-D구간에서만 0.40으로 저항이 다른데 왜 그런건가요
  • B-G-D구간의 합계는 오타인건가요? 0.4로 관의 저항구하면 8.0 코일과 밸브 75 =83kpa인데...
  • 정오표에도 없어서 질문합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    1. 정답표의 유량(423.38)과 배관경(80A)  이 만나는 점에서 아래로 내려가서 단위길이당 압력손실을 읽으면 0.33입니다.  그런데 사람마다 읽는 선도를 읽는 값이 약간 다를 수 있습니다. 즉, 유량 423.38에 해당하는 위치를 잡을 때 사람마다 조금씩 다를 수 있어서 결국 압력손실 0.33값도 조금 다를 수 있다는 것입니다. 그러나 채점관이 약간의 차이는 정답처리 한다고 관리공단의 답당자의 답변으 들었습니다.

    2. 0.4 값도 B-G-D의 유량150.65와 관경 50A 가 만나는 점에서 아래로 내려와  압력손실을 읽은 것이 0.4 입니다.

    3. 오타입니다. 83이 맞습니다.  오타에 대해 사과드립니다.

    정오표에 올리겠습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기