필기 14년 4월 28일 43번 질문 hudgenss 2021년 04월 03일 07:00 공유 송풍량을 구할때 온도차에서 콘택트팩터의 온도차 26-13.5를 넣었은데 이유가 궁금해요 바이패스팩터의 온도차를 넣었을 수도 있는거 아닌가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 04일 11:06 교수님 안녕하십니까? 질문하실때 몇년도 문제인지 확인하셔서 질문을 올려주시면 감사하겠습니다. 18년4월28일 43번 문제 질문으로 알고 답변드립니다. 송풍량을 구할때 실내유효 현열부하 qs식에서 구하기 때문입니다. 실내유효 현열부하는 공기가 냉각기에 콘텍트되어 온도가 내려간 차이가 현열부하 입니다. 따라서 콘텍트 온도차로 구해야 하는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
질문하실때 몇년도 문제인지 확인하셔서 질문을 올려주시면 감사하겠습니다.
18년4월28일 43번 문제 질문으로 알고 답변드립니다.
송풍량을 구할때 실내유효 현열부하 qs식에서 구하기 때문입니다. 실내유효 현열부하는 공기가 냉각기에 콘텍트되어 온도가 내려간 차이가 현열부하 입니다. 따라서 콘텍트 온도차로 구해야 하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.