2009년 3회 1번,

 

 

  • 과정명: 

  • 강사명: 

1. 문제1의 (2)에서 환기횟수를 33.33회/h는 말이 안되는 것 같아서 34회로 근사했는데 답지에는 33.33회/h로 나와있습니다. 34회로 적으면 틀린 답이 되는 건가요? 

 

2. 문제1의 (4)에서 배기구 총 압력손실이 30Pa 이므로 각 배기구 당 압력손실은 30/8 = 3.75Pa로 구해야 하는것이 아닐까요?

 

3.  문제 7번에서 다음과 같이 그렸는데, 이렇게 재열기 용량을 적게 그리면 틀린 답인가요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    1. 답의 소수점 처리는 시험장에서 시험지에 나와있는 수험생 유의사항에서 하라는대로 하시면 됩니다.

    2. 문제에서 배기구 압력손실이 30Pa 로 주어지면서 총 압력손실이라고 하여 헷갈리게 되어있는 것은 사실입니다.  그러나 배기구 압력손실을 줄때 배기구 모두를 합한 값으로 주어지는 경우는 없습니다. 따라서 배기구 1개의 압력손실로 보아야 합니다.  송풍기의 압력손실은 배기구 1개값만 해당하기 때문에 배기구의 압력손실을 줄때 배기구수를 곱하여 주는 경우는 없습니다.

    3.  만약 재열하여 실내 2로 공기를 보낼 때 2점 보다 온도가 높은 공기를 보내야 할 때도 있기 때문에 재열기의 온도는 실내 2점보다 높은 것이어야 합니다.  따라서 질문하신 것처럼 적게 그리면 2중덕트의 역할을 못할 수 있기 때문에 오답처리 될수 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기