2. 문제에서 배기구 압력손실이 30Pa 로 주어지면서 총 압력손실이라고 하여 헷갈리게 되어있는 것은 사실입니다. 그러나 배기구 압력손실을 줄때 배기구 모두를 합한 값으로 주어지는 경우는 없습니다. 따라서 배기구 1개의 압력손실로 보아야 합니다. 송풍기의 압력손실은 배기구 1개값만 해당하기 때문에 배기구의 압력손실을 줄때 배기구수를 곱하여 주는 경우는 없습니다.
3. 만약 재열하여 실내 2로 공기를 보낼 때 2점 보다 온도가 높은 공기를 보내야 할 때도 있기 때문에 재열기의 온도는 실내 2점보다 높은 것이어야 합니다. 따라서 질문하신 것처럼 적게 그리면 2중덕트의 역할을 못할 수 있기 때문에 오답처리 될수 있습니다.
댓글
안녕하십니까?
1. 답의 소수점 처리는 시험장에서 시험지에 나와있는 수험생 유의사항에서 하라는대로 하시면 됩니다.
2. 문제에서 배기구 압력손실이 30Pa 로 주어지면서 총 압력손실이라고 하여 헷갈리게 되어있는 것은 사실입니다. 그러나 배기구 압력손실을 줄때 배기구 모두를 합한 값으로 주어지는 경우는 없습니다. 따라서 배기구 1개의 압력손실로 보아야 합니다. 송풍기의 압력손실은 배기구 1개값만 해당하기 때문에 배기구의 압력손실을 줄때 배기구수를 곱하여 주는 경우는 없습니다.
3. 만약 재열하여 실내 2로 공기를 보낼 때 2점 보다 온도가 높은 공기를 보내야 할 때도 있기 때문에 재열기의 온도는 실내 2점보다 높은 것이어야 합니다. 따라서 질문하신 것처럼 적게 그리면 2중덕트의 역할을 못할 수 있기 때문에 오답처리 될수 있습니다.
감사합니다.