01년 2회 5번 qldhvm33 2021년 04월 04일 02:41 공유 과정명: 강사명: 환기횟수 단위가 회/h이니까 극간부하 계산과정에서 3600으로 나눠야 하는거 아닌가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 04일 13:25 교수님 안녕하십니까? 말씀하신대로 x 1000 ÷ 3600을 해줘야 합니다. 오타에 대해 사과드립니다. 그리고 알려 주셔서 감사합니다. 게시판 자료실 또는 실기강의실 강의자료에 정오표를 올려놓았습니다. 오타를 발견하는대로 정오표를 다시 올리겠습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
말씀하신대로 x 1000 ÷ 3600을 해줘야 합니다.
오타에 대해 사과드립니다. 그리고 알려 주셔서 감사합니다.
게시판 자료실 또는 실기강의실 강의자료에 정오표를 올려놓았습니다.
오타를 발견하는대로 정오표를 다시 올리겠습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.