공조냉동실기기출 2008년 9월 7번 질문입니다

 

 

  • 과정명: 
  • 강사명: 임재기

 

 

곡관부 덕트 손실저항을 구할 때 헷갈려서 질문드립니다.

A ~ B 덕트까지 곡관부 손실은 위 그림의 초록 동그라미 친 부분으로 구했습니다.

3EA * 0.41m * 20배 * 0.1mmAq/m = 2.46mmAq

B ~ E 덕트의 곡관부 손실을 구하는 걸 잘 모르겠습니다.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

A~B 원형덕트 지름이 0.41m이고 여기에 B 곡관부가 연결되어있고 B 곡관부 풍량은 800m³/h입니다.

B~C 원형덕트 지름이 0.32m이고 여기에 C 곡관부가 연결되어있고 C 곡관부 풍량은 800m³/h입니다.

C~D 원형덕트 지름이 0.30m이고 여기에 D 곡관부가 연결되어있고 D 곡관부 풍량은 600m³/h입니다.

D~E 원형덕트 지름이 0.23m이고 여기에 E 곡관부가 연결되어있고 E 곡관부 풍량은 600m³/h입니다.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. 이때 상당길이로 하기 위한 원형 덕트 지름 기준?

 - 곡관부 이전 덕트 지름?

   예 : C점은 B~C덕트에서 분기되므로 320mm로 산정해서 20배의 상당

   길이

 - 곡관부 취출 풍량 기준 지름?

    예 : C점은 취출 풍량이 800m³/h이므로 덕트 환산표에서 240~300mm

   로 산정해서 20배의 상당길이

2. 덕트 전저항을 구하기 위해 곡관부를 최대손실로 잡는 것이 맞다면

    그리고 곡관부 이전 덕트 지름으로 산정하는 것이 맞다면

    곡관부 B가 가장 큰 손실저항을 갖는 것이 아닌가요?

    해설에는 E를 기준으로 하셨는데, 

   D~E 구간은 원형덕트가 230mm이므로 이에 20배

   E 곡관부저항 = 0.23m * 20 * 0.1mmAq/m = 0.46mmAq

   A~B 구간은 원형덕트가 410mm이므로 이에 20배

   B 곡관부저항 = 0.41m * 20 * 0.1mmAq/m = 0.82mmAq

  B 곡관부저항이 더 큰 손실을 갖게 되는 것 같은데...

아니면 혹시, 마찰손실이 가장 큰 직관 경로의 곡관부 저항으로 고려하는 건가요? 이해를 위해 그림을 첨부합니다.

직관일 때 A~E가 가장 마찰손실이 큽니다.

이 중간에 어떠한 곡관부(설령 E 곡관부보다 B,C,D 곡관부 마찰손실이 크더라도)가 연결되더라도 E곡관부를 기준으로 해야 하는건가요?

 

가르침 부탁드리겠습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    중간에 있는 것은 분기부 인데 공기의 흐름방향이 E쪽으로  직선으로 흐른는 부분을 직통부라고 하고 곡관으로 꺽이어 흐르는 부분을 분기부라고 직통부의 풍속이 V2/V1 이 1보다 작으면 마찰손실을 대개 무시합니다.(교재 488p 표에서 확인 가능)

    그리고 만약 직통부의 풍속이 V2/V1 이 1보다  크다하더라도 문제의 조건에서 분기부의 저항은 무시한다고 되어있으므로 구할 필요가 없는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기