15.04.19 - 4번 / 15.07.15 - 10번 / 16.06.26 - 3번 / 16.10.09 - 8번 / 17.06.25 - 3번, 10번
-
과정명: 공조냉동기계기사
-
강사명: 임재기
- 15.04.19 - 4번 p.607
(2)에서 양정을 구할 때 E'까지 나오는 환수관길이에 해당하는 배관마찰손실저항은 고려하지 않아도 되는지 궁급합니다. 또한 공조기 코일저항이 각 40kpa인데 하나만 고려한 이유도 궁금합니다.
- 15.07.15 - 10번 p.625
(4)에서 외기부하는 Go(h2-h3) = G(h2-h4) 아닌가요? 외기부하를 구할때 예열부하도 함께 포함시켜야 하는것인지 궁금합니다.
- 16.06.26 - 3번 p.656
그림의 의미가 잘 이해되지 않아서 그런데 그림에 대해 자세하게 설명해주시면 감사하겠습니다.
- 16.10.09 - 8번 p.671
(4)에서 취입 외기량을 구할때 건구온도를 이용해서 구했는데 정답은 엔탈피로 구해서 차이가 발생하는데 온도를 이용해 구하여도 무방한지 궁금합니다.
- 17.06.25 - 3번 p.691
(2)에서 실내풍량을 구할 때 실내헌열부하에서 4.62가 어디서 나온 값인지 궁금하고 실내풍량을 문제조건 5. 실내 필요 외기량은 송풍량의 1/5로 하며, 실내인원 120명, 1인당 25.5 m3/h 를 이용해 120*25.5 를 하여 실내필요 외기량을 구하여 5배를 하면 왜 틀린건지 궁금합니다.
- 17.06.25 - 10번 p.701
(2)에서 환기횟수를 구할때 42.09회가 나오는데 횟수니까 올림을 하여 43회로 해야하는것이 아닌지 궁금합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
15.04.19 - 4번 p.607
배관 마찰저항은 저항값이 가장 큰 경로에 대해서만 구하면 마찰저항이 그 보다 작은 경로에는 물을 보낼수 있기 때문에 마찰저항이 가장 큰 경로에 대해서만 구하면 됩니다. 이 문제의 경로는 ABE'FG ABCE'FG ABCDE'FG ABCDEE'FG 4개의 경로가 있는데 리버스리턴 방식의 배관이므로 모든 경로의 길이가 같습니다. 그리고 경로에 특별한 것이 없으므로 마찰손실도 모두 같습니다. 그런데 어떤 경로이든 공조기 코일은 1개만 지나게 되어있습니다. 따라서 1개만 적용해야 합니다. 그리고 E'까지 나오는 환수관 길이는 ABE'FG 에 이미 포함되어있습니다.
- 15.07.15 - 10번 p.625
외기부하를 구할때 예열부하도 함께 포함시켜야 하기 때문에 질문하신 식으로 풀면 안됩니다.
- 16.06.26 - 3번 p.656
그림의 흡입팬은 송풍기가 아니라 배기구(디퓨저)의 종류로서 PAN(팬)형 배기구 입니다. 배기팬은 배기 송풍기 입니다.
- 16.10.09 - 8번 p.671
주어진 온도와 엔탈피 값이 정확하다면 엔탈피로 구한 것과 온도로 구한 것이 같아야 하는데 공학단위의 엔탈피를 SI단위로 바꾸면서 정확하게 바뀌지 않은 부분이 있어서 생긴 차이 입니다. 따라서 온도를 이용해 구하여도 무방합니다.
- 17.06.25 - 3번 p.691
4.62는 송풍기 부하이며 선도 바로 밑에 계산식이 있습니다. 실내 필요 외기량은 송풍량의 1/5로 하며라고 되어있으므로 1/5로 하는 것이 맞다고 판단되며, 실내인원 120명, 1인당 25.5 m3/h 는 잘못 주어진 것으로 보는 것이 타당하다고 판단됩니다.
- 17.06.25 - 10번 p.701
(2)에서 환기횟수를 구할때 42.09회의 소수점 처리는 시험장에서 시험지에 나와있는 수험생 유의 사항에 따라 적용하시면 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.