p246 공기 냉각기 열량

 

 

  • 과정명: 

  • 강사명: 임재기
  • 실외 실내 혼합 h4를 구해서 풀이 하신내용은 이해됩니다
  • 지문에 다른 h값들이 주어졌으니 엔탈피를 이용해서 냉각코일 열량을 구하는게 정석?이라고 알고있어요
  • 근데 다른문제들 풀때 온도는 정확히 나와도 엔탈피를 눈으로 읽어서 풀다보면 교재와 오차가 많이 나더라구요
  • 그래서 공기 정압비율도 주어져있으면 온도로 풀까 합니다.
  • 해당 문제에서 온도로 t4를 구해서 풀이를 하면 73.85kw로 엔탈피를 이용하여 구한 98.91kw와 차이가
  • 너무 큰데 제가 풀이를 잘 못한건가요
  • 아니면 그냥 오차인건가요
  • 풀이는 볼펜으로 적어두었습니다. 사진 첨부

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    공기냉각기에서는 현열과 잠열이 동시에 변합니다.  주어진 공기선도를 보시면  4점과 3점은 기울어져 있습니다.  이것은 온도와 습도가 변한다는 것입니다. 그런데 질문처럼 온도로 구하면  현열량만 계산되는 것입니다.  그래서 값이 작게 나온 것입니다.  가열코일의 경우는 습도의 변화가 없으므로 엔탈피로 구한 것과 온도로 구한 것이 같게 나옵니다.

    감사합니다.