17년도 문제 1번 질문 jsy8133 2021년 04월 05일 10:08 공유 유량을 계산할 때, 현열과 잠열을 모두 고려하시더라고요. 그럼 18년도 3회 문제 12번처럼 공조기 그림이 주어지고 유량을 구하라고 한다면, 공기와 냉각수가 열교환하므로 현열과 잠열을 모두 고려하면 되나요?? 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 06일 08:23 교수님 안녕하십니까? 17년도 몇회 문제인가요? 강의에서도 설명드린 기억이 납니다. 공기와 냉수가 열교환하면 일반적으로(항상 그런것은 아닙니다만) 공기는 현열과 잠열이 동시에 변하고 냉수는 현열만 변합니다. 이때 공기의 현열과 잠열 = 냉수의 현열 입니다. 따라서 냉수 유량을 구할 때 공기의 현열과 잠열을 이용하여 구할 수도 있고, 냉수의 현열을 이용하여 구할 수도 있는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 jsy8133 2021년 04월 06일 10:17 17년도 1회 문제 1번 질문이었습니다. 문제에서 부하 집계표(현열, 잠열)가 주어졌는데요. 표의 값이 공기의 현열량과 잠열량인 것 같은데.. 맞나요?? 혹시, 맞다면 그 이유가 실내의 값을 표현했기 때문인가요?? 0 imjaeki 2021년 04월 06일 12:36 교수님 답변드립니다. 표의 값이 공기의 현열량과 잠열량이 맞습니다. 실내의 값을 표현했기 때문인 것도 맞습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
17년도 몇회 문제인가요?
강의에서도 설명드린 기억이 납니다. 공기와 냉수가 열교환하면 일반적으로(항상 그런것은 아닙니다만) 공기는 현열과 잠열이 동시에 변하고 냉수는 현열만 변합니다. 이때 공기의 현열과 잠열 = 냉수의 현열 입니다.
따라서 냉수 유량을 구할 때 공기의 현열과 잠열을 이용하여 구할 수도 있고, 냉수의 현열을 이용하여 구할 수도 있는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
17년도 1회 문제 1번 질문이었습니다. 문제에서 부하 집계표(현열, 잠열)가 주어졌는데요. 표의 값이 공기의 현열량과 잠열량인 것 같은데.. 맞나요?? 혹시, 맞다면 그 이유가 실내의 값을 표현했기 때문인가요??
답변드립니다.
표의 값이 공기의 현열량과 잠열량이 맞습니다. 실내의 값을 표현했기 때문인 것도 맞습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.