17년도 문제 1번 질문

유량을 계산할 때, 현열과 잠열을 모두 고려하시더라고요. 그럼 18년도 3회 문제 12번처럼 공조기 그림이 주어지고 유량을 구하라고 한다면, 공기와 냉각수가 열교환하므로 현열과 잠열을 모두 고려하면 되나요??
0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    17년도 몇회 문제인가요?

    강의에서도 설명드린 기억이 납니다. 공기와 냉수가 열교환하면 일반적으로(항상 그런것은 아닙니다만) 공기는 현열과 잠열이 동시에 변하고 냉수는 현열만 변합니다.  이때  공기의 현열과 잠열 = 냉수의 현열   입니다.

    따라서 냉수 유량을 구할 때  공기의 현열과 잠열을 이용하여 구할 수도 있고, 냉수의 현열을 이용하여 구할 수도 있는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 17년도 1회 문제 1번 질문이었습니다. 문제에서 부하 집계표(현열, 잠열)가 주어졌는데요. 표의 값이 공기의 현열량과 잠열량인 것 같은데.. 맞나요?? 혹시, 맞다면 그 이유가 실내의 값을 표현했기 때문인가요??

    0
  • 답변드립니다.

    표의 값이 공기의 현열량과 잠열량이 맞습니다. 실내의 값을 표현했기 때문인 것도 맞습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

     

     