실내 공조(냉/난방) 문제 관련 질문입니다.

 

* 페이지는 21년판 교재 기준입니다.

 

1. 11년 5월 1번(p.462)

 

(1) 배기팬이 없거나 두 번째 그림과 같은 경우 8000이 급기되고 실내를 빠져나온 건 6500인데, 나머지 1500은 정확히 어느 지점으로 이동하는 지 궁금합니다.

 

2. 14년 7월 6번(p.580)

 

(1) 취입 외기량 구할 때 엔탈피가 아닌 온도로 구하면 틀리는 이유


(2) 만약 (1)의 이유가 외기의 예냉과 관련이 있다면 외기 예열의 경우에도 엔탈피로만 구해야 하는지


(3) 만약 이 문제에서 외기부하를 구한다면 G_o * (h_f - h_a) 또는 G_o * (h_f - h_e) + G * (h_d - h_a)

 

위와 같이 구하는 게 정확한지 알고 싶습니다. 

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기 교수님

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    1. 11년 5월 1번(p.462)

    (1)  8000이 급기되고 실내를 빠져나온 건 6500인 경우 나머지 1500은 화장실등의 배기휀으로 배기하거나 건물의 틈새등으로 빠져나간다고 보는 것입니다.

    2. 14년 7월 6번(p.580)

    (1) 취입 외기량 구할 때 엔탈피가 아닌 온도로 구하면 틀리는 이유는 SI 단위로 변경하면서 엔탈피 값이 정확하지 못해서 입니다. 수정된 엔탈피 값을 적용한 문제풀이 정정 내일 오전에 사이트 게시판 또는 실기강의실 강의자료에 올라갈 것입니다.

    (3) 만약 이 문제에서 외기부하를 구한다면 G_o * (h_e - h_a) 또는  G * (h_d - h_a) 입니다. 내일 문제풀이 정정을 보시고 확인하시면 되겠습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기