17년도 2회 문제 6번 질문

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기
  • 질문 내용 : (1)에서 외벽체 부하를 구할 때, (2)에서 문 부하를 고려하듯이 창문 부하를 고려해야 하지 않나요??  (3)에서 극간풍의 잠열부하를 구할 때, 최종단위가 kg/h가 나오는데.. 어떻게 W로 표시한 건가요??  (4)에서 현열일 때는 S, 잠열일 때는 L인데.. S와 L은 무엇의 약자인가요??

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 추가로 (2)의 내벽체 부하를 계산할 때, 문 부하까지 고려한 이유가 있으신가요?? 별다른 언급이 없으므로 포함을 시키신 것 같더라고요.. 

    0
  • 다른 질문에 답변을 해주셨는데.. 바쁘셨는지 상기와 같은 질문에는 답변을 안해주셨네요.. 답변 부탁드립니다.

    0
  • 답변드립니다.

    1.교재의 풀이 다음에  참고가 있는 경우는 참고를 꼭 보시기를 부탁드립니다. 

    창문 부하를 구하려면 차폐계수가 주어져야 하는데 주어지지 않은 것으로 보아 유리창을 통한 부하를 구하라고 하지 않은 것으로 판단했습니다

    2, 문은 벽체가 아닌 것은 분명하지만  실제 설계시 벽체부하계산 할 때 문을 통한 부하도 계산하기 때문에 문을 통한 부하도 계산한것입니다, 그러나 엄밀히 따지면 문은 내벽체가 아닙니다. 출제자가 좀더 세밀하게 출제하지 못했거나, 복원과정에서 문의 부하를 구하라고 한 부분이 누락되었을 수도 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0