2010년 3회 질문드립니다.
- 1. 문제 4번에서 안전율이 주어졌습니다. 이 때, 냉동부하에 곱하는게 아니라 제빙부하에 곱하여 계산하면 답이 안나옵니다. 그래서 안전율이라는 뜻은 무조건 냉동부하를 계산 후 마지막에 곱해주는 것입니까? 안전율이라는 단어는 냉동부하에만 나타나는 것인가요? 안전율이라는 단어의 정의는 무엇인가요??
- 2. 문제 7번에서 제가 습공기 선도를 그렸을 때, SHF선으로 실내부하 선을 이을때, 맞지 않는 모습을 보여줬습니다. 그리고 1번 실내 풍량을 구할 때, 실내 부하라는 말이 환기부하인지, 실내 취출공기의 전체양인지 구별을 어떻게 합니까?
- 3. 문제 7번에서 외기 풍량 1인 20M^3 X 300인 = 6000M^3 을 구하고, 혼합점 온도 28.2'C를 이용하여 실내 송풍량(M^3)을 구한뒤 실내풍량(G)를 구하면 답이 다르게 나옵니다. 문제에서 답을 구할 수 있는 법이 여러가지 일 때는 어떤 방식을 골라서 해야하나요...?
0
댓글
답변드립니다.
1. 문제 4번에서 안전율을 어디에 적용할 것인지는 상황에 따라 다릅니다. 단순하게 말할 수는 없습니다. 이 문제는 순수 얼음을 얼리는 데 필요한 부하(제빙부하)와 부대적인 부하까지 포함한 냉동부하를 구하는 문제입니다. 따라서 안전율은 냉동부하에 적용하는 것이 맞다고 판단됩니다. 안전율은 계산과정에서 생각하지 못한 손실이 있을 수 있고, 얼마라고 할 수 없지만 손실이 있을 것으로 예상될때 개략적으로 안전을 위해 추가하는 부하율 입니다.
2. 문제 7번에서 1번 실내 풍량을 구할 때, 실내 부하라는 말은 실내 취출공기의 전체양 입니다. 실내부하를 환기부하(환기량)으로 표현하는 경우는 없습니다.
3. 질문에 "혼합점 온도 28.2'C를 이용하여 실내 송풍량(M^3)을 어떻게 구하셨는지 계산과정을 (사진등으로 올려주셔도 됩니다.) 올려주시면 확인하여 답변드리겠습니다. 실내 풍량 구하는 방법중 교재에 있는 방법이 가장 일발적인 방법입니다. 계산과정 올리실 때 댓글형식으로 올리시면 질문이 많아서 제가 보지 못할 수도 있습니다. 새로운 질문으로 올려주시면 확인한 후 답변드리겠습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.