19년 2회 10번 질문드리겠습니다. rldbs3 2021년 04월 07일 06:06 공유 안녕하세요 강사님 질문드리겠습니다! 1. 문제의 조건처럼 인접실의 실내조건이 대상 실과 동일하다는 말이 실내도 26도 인접실도 26도 라는 의미맞나요? 2. 만약에 인접실 온도가 따로 있었다면 내벽에서의 부하는 (1)-3번 실내에서의 부하 계산할때 포함하는건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 07일 08:58 교수님 답변드립니다. 1. 문제의 조건처럼 인접실의 실내조건이 대상 실과 동일하다는 말이 실내도 26도 인접실도 26도 라는 의미 맞습니다. 2. 만약에 인접실 온도가 따로 있었다면 내벽에서의 부하는 (1)-3번 실내에서의 부하 계산할때 포함해야 합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. 문제의 조건처럼 인접실의 실내조건이 대상 실과 동일하다는 말이 실내도 26도 인접실도 26도 라는 의미 맞습니다.
2. 만약에 인접실 온도가 따로 있었다면 내벽에서의 부하는 (1)-3번 실내에서의 부하 계산할때 포함해야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기