18년 3회 2번 질의드립니다 sangm1384 2021년 04월 08일 00:41 공유 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기강사님 강사님 18년 3회 2번 문제 풀이시 마지막에 온도차 뒤에 1000을 곱해주는데 분모에 3600은 단위변환 때문에 곱해주는걸로 이해하고있는데 식 중 어떤 단위 때문에 곱해주는 건지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 08일 08:29 교수님 답변드립니다. x 1000은 비열의 단위는 kJ/kg.K 이고 열통과율 단위는 W/m2.K 이므로 단위를 맞추기 위해 한 것이고, 3600은 송풍량 단위를 m3/h 를 m3/s 로 고치기 위해 한 것입니다. W = J/s kW=kJ/s 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
x 1000은 비열의 단위는 kJ/kg.K 이고 열통과율 단위는 W/m2.K 이므로 단위를 맞추기 위해 한 것이고,
3600은 송풍량 단위를 m3/h 를 m3/s 로 고치기 위해 한 것입니다.
W = J/s kW=kJ/s 입니다.
감사합니다.
강사 임재기