19년 4월 7번 문제 질문입니다

조건에서 증발기 출구 냉매 건조도가 0.914로 주어졌습니다. 풀이에서 냉매 증기가 0.914kg라고 하는데 단위가 kg/h가 아닌 kg인 이유가 궁금합니다. 그리고 냉매 증기 양을 0.914kg라고 한 것은 전체 냉매 (A점)를 1kg으로 가정했을 때가 맞는지 궁금합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    건조도(건도)는  1kg의  냉매중에서  증기량을 나타냅니다.

    즉  건조도가 0.194라는 것은  1kg의 냉매중에서  냉매증기량이 0.914kg 이고 나머지 (1-0.914)kg이  액냉매량 이라는 의미 입니다.  질문하신 것처럼 시간개념은 들어가지 않습니다.

    문제에서 압축기 일량을 kg당으로 구하라고 했기 때문에  냉매 1kg 대한 압축기 일량을 계산 한 것입니다.

    그러므로 질문하신 것처럼 전체 냉매 (A점)은 1kg인 것입니다. (가정한 것이 아닙니다)

    감사합니다.