20년 10월 17일 4번문제

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기 강사님

정오표에서 (50 - 0) * 1.19로 정정된 것을 봤습니다.

출구공기온도 보정계수면 출구온도에만 영향이 된 거 아닌가요?

그럼 출구공기만 영향받아 (50 * 1.19 - 0)이 맞는 것 아닌가요?

또, 만약 실기시험에서 출제되었을 때, (50 * 1.19 -0) 으로 제출되었으면 틀린 건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.출구공기온도에만 영향을 미치는 것이 맞습니다.

    혹시 강의 들으시면 강의에서 설명드렸으니 확인 부탁드립니다.

    만약 (50 * 1.19 -0) 으로 제출되어도 전체 답에는 변동이 없습니다.

    따라서 채점관이 어떻게 처리할지는 확정적으로 말씀드릴 수 없슴을 이해해주시기 바랍니다.

    2.

    혹시 풀이의 참고에 나와있는 것 처럼 보정계수는 온도상승분에대한 보정계수 입니다.

    기준이 되는 온도상승분(Δt = t₂ - t₁ )이 있는데 풍속이 바뀌거나 코일의 열수가 바뀌면 온도상승분 Δt가 Δt'로 달라진다는 것입니다. 온도상승분이 달라지면 출구공기온도가 달라지는 것입니다.

    기준이 어떻게 바뀌어서 온도상승분이 바뀌었어도 처음의 공기온도는 처음 그대로인 것입니다. 즉, 바뀐 온도상승분 만큼 출구공기온도만 변하는 것입니다. 따라서 바뀐 출구공기온도 t₂' = t₁ + Δt' 가 되는 것입니다.

    입구온도가 0℃가 아닌 경우에 대해서도 강의에서 설명 드렸습니다.( 참고 : 20년3회 4번 강의)

    감사합니다.

    강사 임재기

     

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기