2012년 7.8 1번문제 // 2020년 7월25일
① 2012년 7월 1번문제를 보면 조건에서 전도열량의 단위가 W/m^2K 인데뒤쪽 풀이를보면 전도열량x면적만 되어있어서 단위가 W/k가 되는데 온도차이도 곱해줘야 하는거 아닌가요?
② 20년 7월 25일 15번 문제에서 몰리에르선도를 읽어서 엔탈피와 압력을 구해야하는데 어느지점에서 읽는지 방법을 모르겠습니다 (강의는 기간만료돼서 못봅니다)
③20/7/25 12번문제 외기부하라는것은 t3-t1이 되는것이아니라 t2-t1이 되는 이유가 뭔가요?
0
댓글
답변드립니다.
① 2012년 7월 1번문제를 보면 조건에서 전도열량의 단위가 W/m^2K는 오타입니다. W/m^2이 맞습니다. 게시판 자료실에 올려놓은 정오표 v6 에 다른 오류부분도 표시되어있으니 참고 바랍니다.
② 20년 7월 25일 15번 문제에서 몰리에르선도를 A3정도로 몇장을 확대하셔서 교재의 그림처럼 따라서 그려보시고 엔탈피 값도 교재대로 점선을 그으신 후에 읽어 보시는 것을 권합니다. 그래도 모르시는 부분이 있으시면 모르시는 부분을 사진을 찍어서 질문에 올려주시기 바랍니다. 성심껏 답변드리겠습니다. 추가질문시 새로운 질문으로 올려주세요. 댓글형식으로 올리시면 질문자가 많아 제가 보지 못할 수도 있습니다.
③20/7/25 12번문제 외기부하가 t1-t2가 되는 이유는 외기부하= 외기량 x (외기의 최초상태 - 최종상태) 이기 때문입니다. 이문제의 문제풀이정정이 게시판 자료실에 올려져 있습니다. 다른 문제의 풀이정정도 올려져 있으니 확이하시기 바랍니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.