17년 2회 3번
교수님 안녕하세요 질문이 있어 문의드립니다.
1. 17년도 6월 3번 문제에서 SHF 0 75가 송풍기 부하를 포함했지만, 실내송풍(취출온도)는 16.3도를 답으로 써야 맞지 않나요? 15도는 냉각기 출구 온도라고 보아야 하지 않나요?
2. 만약에 SHF를 0.73으로 본다면, 송풍기 부하가 제외 되어있다는 말이므로, 실내 점에서 0.73 과 평행하게 긋고, 4번 점에서 수평선을 그어 만나는 점을 취출구 온도라고 보고 선도를 그려도 맞나요?
3. 위에 1번 과 같은질문인것 같긴합니다만, 교재 '참고' 에 SHF를 0.73 으로 봤을때 송풍기부하는 제외한것으로 본것이기때문에 풍량 구하는 식에서 Delta t =27 - 16.3 이 된다면, 이렇게 풍량을 구해도 되나요?
아직 실력이 부족해서 이해가 잘안됩니다.상세히 설명 해주시면 감사하겠습니다!
0
댓글
답변드립니다.
1. 17년도 6월 3번 문제에서 실내송풍(취출온도)는 16.3도를 답으로 써야한다고 생각 할 수도 있습니다.그러나 문제에서 상대습도 90%일 때 실내송풍온도는 몇도인지를 묻고 있기때문에 15도라고 하는 것이 맞다고 판단됩니다.
2. 만약에 SHF를 0.73으로 보는 경우는 교재의 참고에 설명드린 대로 실내 점에서 0.73 과 평행하게 긋고, 상대습도 90%되는 점과 만나는 점이 취출공기 온도(14.7도)가 되며, 여기서 송풍기 부하만큼 더 냉각시켜야 하므로 냉각기 출구점은 왼쪽으로1.48도 만큼 수평으로 이동한 점이 냉각기 출구점이 됩니다. 이때의 상대습도가 약 98% 이기 때문에 불가능하다는 것입니다. 만약 억지로라도 가능하다고 하면 이때의 취출온도는 상대습도 90%와 만나는 점이므로 14.7도가 됩니다.
3. SHF를 0.73 으로 봤을때 송풍기부하는 제외한것으로 본것이기때문에 풍량 구하는 식에서 Delta t =27 - 14.7 이 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기