16년도 2회(6.26) 1번 질문입니다.
-
과정명: 저단측 피스톤 토출량 구할때 주어진 냉동능력을 통해 GL 값을 먼저 구한 후 저단측 비체적과 체적효율로 피스톤 토출량을 구하는데요. 이 문제의 경우에는 체적효율은 실제/이론 값으로 하여서 위에서 구한 냉매순환량이 실제량이 되어서 체적효율을 분모에 대입시켜 피스톤 토출량을 구하는데요. 다른 17년도 1회 (4.16시행) 문제 8에서는 문제에서 주어진 피스톤 토출량이 주어지고 체적효율을 분자에 대입해서 냉동능력을 구하는데요. 이부분이 너무 헷갈려서 질문드립니다! 문제에서 주어진 값이 이론값인지 실제값인지 따로 구분하는 방법이 있을까요?
-
강사명: 임재기
0
댓글
답변드립니다.
출제자가 수험생을 생각하셔서 이론인지 실제인지 나타내 주시면 되는데 그렇게 세심하시지 못한 점이 아쉬운 점 입니다. 따라서 문제의 전체 내용을 보시고 판단하시는 수 밖에 없습니다. 따라서 기출문제 풀이가 중요한 것입니다.
16년도 문제의 경우는 냉매순환량과 피스톤토출량을 구하라고 했으므로 냉매순환량은 실제값이므로 피스톤 토출량은 이론 값이라는 것을 알 수 있습니다.
17년도 문제의 경우는 냉동능력과 소요동력을 비교하려면 실제 냉매량을 알아야 하는데 체적효율이 주어졌습니다. 따라서 문제에서 주어진 피스톤 토출량은 이론토출량 값이라고 판단되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기