15.04.19 - 4번 / 18.06.30 - 12번 / 18.06.30 - 14번 / 18.10.06 - 8번 / 19.04.24 - 9번

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사
  • 강사명: 임재기

15.04.19 - 4번 P.607 

 (2)에서 양정을 구할 때 유량과 관지름을 이용해 속도를 구한 다음 속도수두도 계산하여 더해줘야 하는것이 아닌지 궁금합니다. 값이 0.2m정도 나오던데 작거나 문제에 언급이 되지않아 생략한것인가요?

18.06.30 - 12번 P.745

 (1)에서 엘보의 직관 상당길이를 구할때 엘보 개수를 13개로 하였는데 꺾여있는 부분을 다 세면 되는건가요? 또한 꺾인부분을 보면 줄이 한개있는것이 있고 두개있는것이 있고 아무것도 없는것도 있는데 이 차이가 뭔지 궁금합니다.

 (2)에서 실양정을 2m로 계산하였는데 펌프에서 냉동기 까지의 높이인가요?

18.06.30 - 14번 P.748

 (2)에서 1m당 감당할 수 있는 압력강하가 111.36pa이 나왔는데 왜 작은 압력강하인 100pa/m를 사용하는지 이유를 알려주시면 감사하겠습니다. 만약 190pa/m가 나와도 100pa/m의 값을 사용하나요?

18.10.06 - 8번 P.759

 참고에서 풍속을 구할 때 장방형 덕트 다음칸에 풍속칸이 있으면 장방형덕트의 단면적으로 풍속을 구하고 원형덕트 다음칸에 풍속이 있으면 원형덕트 단면적으로 풍속을 구한다고 하였는데 덕트환산표에 보면 풍속이 있는데 덕트환산표에 있는 풍속은 어떨때 사용하는건지 궁금합니다.

19.04.24 - 9번 P.780

 (3)에서 냉동기 증발열량과 응축열량을 구할때 문제에는 주어지지 않았지만 1.05와 1.2를 곱하였는데 외워야하는 값인가요? 아니면 문제의 오류인가요?

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 다변드립니다.

    15.04.19 - 4번 P.607 

    공기조화에서 유속은 1~2m/s 정도이고 대개 1m/s 전후로 선정하여 사용하고 있기 때문에 속도수두를 생략합니다.  제가 가지고 있는 공기조화책을 종합적으로 확인해 본 결과 입니다. 따라서 주어지지도 않은 유속을 구해서 속도수두를 계산할 필요가 없습니다. 그리고 일반적으로 주어진 관지름 65mm라고하면 실제는 65mm보다 약간 크기 때문에 정확한 속도를 계산할 수도 없습니다.

    18.06.30 - 12번 P.745

     (1)에서 엘보의 직관 상당길이를 구할때 엘보 개수13개는 꺾여있는 부분을 다 세면 됩니다.  꺽이는 부분에 선이 없는 것은 누락된 것입니다.  실기강의실 강의자료에 엘보개수 표시 사진 올려놓았습니다, 

     (2)에서 실양정 2m는  최상부 배관과 냉각탑 수위와의 차이 입니다.  실기강의실 강의자료에 사진 올려놓았습니다.

    18.06.30 - 14번 P.748

     (2)에서 펌프가 1m당 감당할 수 있는 압력강하가 111.36pa이므로 이보다 더큰 압력강하는 펌프가 감당하지 못합니다. 따라서 111.36보다  작은 압력강하인 100pa/m가 나오는 배관을 사용해야 펌프가 온수를 보내줄 수 있는 것입니다 . 만약 190pa/m가 나와도  100pa/m의 값을 사용해야합니다.  200pa/m 나오는 배관을 사용하면 펌프가 온수를 보내줄 수 없기 때문입니다.

    18.10.06 - 8번 P.759

    덕트 마찰손실선도에 있는  풍속은 원형덕트 풍속입니다. 원형덕트 풍속은  마찰손실선도에서 직접 읽어도 되고  계산을 해도 됩니다,

    19.04.24 - 9번 P.780마

     (3)에서 냉동기 증발열량과 응축열량을 구할때 1.05와 1.2가 주어지지 않은 것은  문제를 복원하면서 누락된 것일수도 있습니다. 참고로 2020년 11월 실시된 문제11번에 보시면  방열계수1.2가 주어졌는데 이것이 781p 참고에 말씀드린 α=1.2 를 의미합니다.

    감사합니다.