2016년 6월 문제8번

 

 

  • 과정명: 

  • 강사명: 

4번 취입 외기량을 구할 때, 혼합점의 엔탈피로 외기량을 구하는 것이 아니라, 온도로 구하면 1250kg/h가 나옵니다. 이렇게 구하면 답안과 차이가 37.13kg/h 정도 차이가 나는데, 틀렸다고 채점을 할까요?

또한 SHF로 잠열 부하를 구하면 틀렸다고 채점을 할까요? 아니면 감점을 할까요? 

사실 틀린풀이는 없는데, 그것이 원칙이라 틀렸다고 하는 것은 말이 안되는 것 같아서 질문드립니다. 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    si단위로 변경하면서 엔탈피값에 오류가 있었습니다. 

    풀이를 정정하여  문제풀이정정을  게시판 자료실 및 실기강의실 강의자료에 올려놓았습니다.

    확인바랍니다.   다른 문제도 정정된 풀이를  올려놓았습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기