2020년 10월 17일 시행 문제 11번, 문제 14번 (896p, 900p)
- 과정명: 공조냉동기계기사 실기
- 강사명: 임재기
- 문제 11번에서 전양정을 구하지 않고 바로 압력손실을 구해서 풀어도 되는지 질문드립니다.
P = [(50-48) + (200+100)] x 0.3 + 30 + 60 = 180.6 kPa
L= PQ/효율 x 안전율 = 13.21 kW
- 문제 14 - (4)번에서 응축부하 Qc = Qe + AW 를 이용하여 구해도 되는지 질문드립니다.
Qc = (10 x 3.86) + (12.18) = 50.78 kW
응축압력 10 냉돈톤은 문제 조건에 있고, 압축기 동력은 (3)번에서 구한 걸 이용했습니다.
0
댓글
답변드립니다.
1. 문제 11번에서 전양정을 구하지 않고 바로 압력손실을 구해서 풀어도 됩니다.
P = (50-48) x 9.8 + (200+100)x 0.3 + 30 + 60 = 199.6 kPa
L= PQ/효율 x 안전율 = 14.605 = 14.61 kW
2. 문제 14 - (4)번에서 응축부하 Qc = Qe + W 를 이용하여 구해도 되는데 아래식 처럼 구해야 합니다
Qc = (10 x 3.86) + (449.475-405) x 0.2339 = 49.0 kW
응축압력 10 냉돈톤은 문제 조건에 있고, 압축기 동력은 (3)번에서 구한 걸 이용하면 기계효율에 해당하는 열량만큼 많아 집니다. 기계효율은 응축기에서 응축하는 열량이 아니며 베어링 등의 마찰열로서 공기중에 방열되는 열량입니다.
감사합니다.
강사 임재기