축열조 질문드립니다.

매번 소중한 답변 감사드립니다. 수축열장치는 개방회로, 빙축열장치는 폐회로인 부분에서 각 차이 에대한 이해가 잘 안됩니다. 또한 빙축열장치에서 어는 얼음이 브라인인지? 브라인이 아닌 물이 어는거라면 축열조에서 물과 브라인이 섞이는건지 궁금합니다.

 

P.176의 그림상 빙축열조에 브라인  분사식으로 그림이 표현되있어서 햇갈리네요.

 

축열을 위한 2차측 배관? 은 브라인 계통을 얘기하는것인지 확인 부탁드립니다.

 

감사합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1 수축열 장치 이든 빙축열 장치 이든 냉매는 폐회로 이고 ,  냉수 또는 브라인 라인은 개방회로 입니다.

    2.빙축열장치에서 브라인은 얼음을 얼리기 위한 2차 냉매이며 얼음은 물이 어는 것입니다.

    3.물과 브라인이 섞이지 않게 되어있습니다.  예를 들면 물은 캡슐  또는 공 같은데 들어 있습니다

    4. 교재의 그림에서 제빙시간에는 냉동기의 증발기에서 온도가 낮아진 브라인이 물에 살수되어(물과 열교환하여) 물을 얼린 후에  낮에는 얼은 얼음 사이로 브라인이 통과하면서 열교환하여 온도가 낮아진 브라인을 이용하여 냉방을 하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기