2001년 2회 문제5번 질문입니다.

조명부하 1.2 × w × f에서 1.2 × 1800× 1/2에서 면적이 빠져잇습니다. 다른 계산문제(136P조명발생열량) 보면 면적도 계산에 포함되던데 이건 왜 빠져잇는지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    문제에서 형광등 및 전구(백열등)의   전체 W가  주어졌기 때문입니다.

    만약 단위면적당 W가 주어졌다면   즉, W/m2으로 주어졌다면 면적을 곱해주어야 겠지만

    이문제는  전체면적에 형광등이 1800W   전구(백열등)가 1000W 를 사용한다는 것입니다.

    따라서 면적을 곱하면 안됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기