2001년 2회 문제5번 질문입니다. windscole 업데이트 시간 2021년 04월 13일 17:17 공유 조명부하 1.2 × w × f에서 1.2 × 1800× 1/2에서 면적이 빠져잇습니다. 다른 계산문제(136P조명발생열량) 보면 면적도 계산에 포함되던데 이건 왜 빠져잇는지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 14일 09:08 교수님 답변드립니다. 문제에서 형광등 및 전구(백열등)의 전체 W가 주어졌기 때문입니다. 만약 단위면적당 W가 주어졌다면 즉, W/m2으로 주어졌다면 면적을 곱해주어야 겠지만 이문제는 전체면적에 형광등이 1800W 전구(백열등)가 1000W 를 사용한다는 것입니다. 따라서 면적을 곱하면 안됩니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
문제에서 형광등 및 전구(백열등)의 전체 W가 주어졌기 때문입니다.
만약 단위면적당 W가 주어졌다면 즉, W/m2으로 주어졌다면 면적을 곱해주어야 겠지만
이문제는 전체면적에 형광등이 1800W 전구(백열등)가 1000W 를 사용한다는 것입니다.
따라서 면적을 곱하면 안됩니다.
감사합니다.
강사 임재기