필기 2018년 08월 19일 23번 hudgenss 업데이트 시간 2021년 04월 14일 00:41 공유 과정명: 공조 강사명: 임재기 강사님 필기 2018년 08월 19일 23번 열교환에서 몰리엘선도가 열교환량만큼 왼쪽으로 이동한거 같은데 그 이유가 뭔가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 14일 09:17 교수님 답변드립니다. 올려주신 사진은 저의 컴퓨터에서는 보이지 않지만 아마도 문제의 그림이라고 생각됩니다. 냉매가 팽창밸브를 통과하여 증발기에서 증발한 점이 몰리엘 선도의 4점 입니다. 그러니까 증발기 출구점이 4점 입니다. 그리고 열교환기를 거치면서 1점이 된 후 압축기로 흡입되는 것입니다. 그리고 응축기에서 응축되어 나온 점은 몰리엘선도의 2점 입니다. 응축기에서 나온 2점의 냉매가 열교환기를 거치면서 3점까지 냉각 되는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
올려주신 사진은 저의 컴퓨터에서는 보이지 않지만 아마도 문제의 그림이라고 생각됩니다.
냉매가 팽창밸브를 통과하여 증발기에서 증발한 점이 몰리엘 선도의 4점 입니다.
그러니까 증발기 출구점이 4점 입니다. 그리고 열교환기를 거치면서 1점이 된 후 압축기로 흡입되는 것입니다.
그리고 응축기에서 응축되어 나온 점은 몰리엘선도의 2점 입니다. 응축기에서 나온 2점의 냉매가 열교환기를 거치면서 3점까지 냉각 되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기