20년 1회 5번

 20년 1회 5번 문제 질문 드립니다. 

소문제 3,4 번 문제에서

송풍기 풍량은 왜 실내 취득 감열량만 고려하고

냉각코일 부하는 실내 취득 전열량 + 외기 취득 전열량인지 알 수 있을까요?

 

정말 감사합니다. 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    송풍기 풍량은 여러가지 열량으로 구할 수 있습니다.

    다만 일반적으로 실내현열부하로 계산을 많이 하기 때문에  실내현열부하로 계산한 것입니다.

    실내 전열부하로도 계산할  있고, 냉각코일 부하로도 계산 할 수 있지만 일반적으로 실내현열 부하로 계산합니다.

    냉각코일에서 실내 취득 전열량과 외기 취득 전열량을  냉각시켜야 하기 때문에

    냉각코일 부하는 실내 취득 전열량 + 외기 취득 전열량 인것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기