19년 2회 10번 질문드립니다. pious222 2021년 04월 14일 04:40 공유 문제에서 열관류율 외벽, 유리창을 통하여 12시,14시,16시 구조체의 부하를 구합니다. 여기서 외벽에서의 부하를 구할때는 온도차이를 상당온도차이를 사용하는데, 유리창의 부하에서는 그냥 온도차이로 계산을 하였습니다. 유리창에서의 관류부하도 똑같이 상당온도차로 구해야 한다고 생각했는데, 그냥 온도차이로 계산한 이유가 궁금합니다 :-) 과정명: 강사명: 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 14일 09:59 교수님 답변드립니다. 유리창은 별도로 유리창의 상당온도차라고 주어지지 않는한 적용하지 않습니다. 이유는 유리창이 얇아서 축열량이 미미하다고 보는 것입니다. 따라서 일반적으로 유리창은 상당외기온도차를 적용하지 않습니다. 그런데 가끔 유리창의 상당온도차가 주어지는 경우가 있습니다. 그런 경우에는 적용해야 합니다.(교재 62~63p 참고) 정리합니다. 유리창은 일반적으로 상당외기온도차를 적용하지 않지만 문제에서 유리창에 대한 상당외기온도차가 주어지면 젹용해야 합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
유리창은 별도로 유리창의 상당온도차라고 주어지지 않는한 적용하지 않습니다.
이유는 유리창이 얇아서 축열량이 미미하다고 보는 것입니다. 따라서 일반적으로 유리창은 상당외기온도차를 적용하지 않습니다. 그런데 가끔 유리창의 상당온도차가 주어지는 경우가 있습니다. 그런 경우에는 적용해야 합니다.(교재 62~63p 참고)
정리합니다.
유리창은 일반적으로 상당외기온도차를 적용하지 않지만 문제에서 유리창에 대한 상당외기온도차가 주어지면 젹용해야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.