20년도 3회 문제 7-(4) 질문 jsy8133 2021년 04월 15일 11:22 공유 1. 극간풍 부하는 현열 + 잠열이고 환기부하는 현열인가요? 2. 면적을 계산할 때 층고가 아닌 천장고로 계산하신 이유가 있나요?? 극간풍 이면 외부에서 들어오는 바람이므로 층고로 계산할 줄 알았는데요. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 16일 04:36 교수님 답변드립니다. 1. 극간풍 부하 및 환기부하는 모두 현열 + 잠열부하가 있습니다. 다만 난방의 경우는 잠열부하(수분의 증가)를 가열기가 감당할 수 없고 가습기가 감당하게 됩니다. 따라서 난방의 경우는 잠열부하를 계산하지 않는 경우가 많습니다. 또한 이 문제에서는 실내공기와 외기공기의 절대습도가 주어지지 않아 잠열부하를 구할 수도 없습니다. 2. 환기량 계산은 천장 위 부분은 환기가 되지 않으므로 천장아래 공간만으로 계산합니다. 따라서 문제에서 주어진 극간풍량이 환기량 몇회로 주어지면 천장아래 공간으로 계산해야하는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. 극간풍 부하 및 환기부하는 모두 현열 + 잠열부하가 있습니다.
다만 난방의 경우는 잠열부하(수분의 증가)를 가열기가 감당할 수 없고 가습기가 감당하게 됩니다. 따라서 난방의 경우는 잠열부하를 계산하지 않는 경우가 많습니다. 또한 이 문제에서는 실내공기와 외기공기의 절대습도가 주어지지 않아 잠열부하를 구할 수도 없습니다.
2. 환기량 계산은 천장 위 부분은 환기가 되지 않으므로 천장아래 공간만으로 계산합니다. 따라서 문제에서 주어진 극간풍량이 환기량 몇회로 주어지면 천장아래 공간으로 계산해야하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.