20년도 3회 문제 7-(4) 질문

1. 극간풍 부하는 현열 + 잠열이고 환기부하는 현열인가요? 2. 면적을 계산할 때 층고가 아닌 천장고로 계산하신 이유가 있나요?? 극간풍 이면 외부에서 들어오는 바람이므로 층고로 계산할 줄 알았는데요.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 극간풍 부하 및 환기부하는 모두 현열 + 잠열부하가 있습니다.

    다만 난방의 경우는 잠열부하(수분의 증가)를 가열기가 감당할 수 없고  가습기가 감당하게 됩니다. 따라서 난방의 경우는 잠열부하를 계산하지 않는 경우가 많습니다.  또한 이 문제에서는 실내공기와 외기공기의 절대습도가 주어지지 않아 잠열부하를 구할 수도 없습니다.

    2. 환기량 계산은 천장 위 부분은 환기가 되지 않으므로  천장아래 공간만으로 계산합니다. 따라서 문제에서 주어진 극간풍량이 환기량  몇회로 주어지면  천장아래 공간으로 계산해야하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0