주 콘텐츠로 건너뛰기
P887 출구공기온도 보정계수
-
강사명: 임재기
- 가열량구할때 50X1.19-0 였는데 (50-0)X1.19로 수정되었던데
- 입구공기가 0이 아닐경우에는 보정계수를 곱해주는 순서에 따라 값이 차이가 생깁니다.
- 자료실과 이전에 답글 달아주신것도 봤는데요
- 대수평균온도차에 적용하는건 알겠습니다
- 근데 가열량 할때는 원 풀이방식이 맞는거 아닌가요? (50-0)X1.19 이렇게 하면 입구공기에도
- 보정계수가 적용되는데 왜 (50-0)X1.19게 수정된건지 알고싶네요
환불, 배송, 모바일, 수강기간
댓글
답변드립니다.
(50-0)X1.19 는 출구공기와 입구공기의 온도차에 보정계수를 곱한다는 뜻입니다
입구공기온도는 그대로 0℃ 이고, 출구공기온도만 0℃ +(50-0)X1.19 로 바뀌는 것입니다.
혹시 강의를 들으시면 20년도 강의에서 설명드렸으니 확인해 보시면 감사하겠습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.