P887 출구공기온도 보정계수

 

 

  • 과정명: 

  • 강사명: 임재기
  • 가열량구할때 50X1.19-0 였는데 (50-0)X1.19로 수정되었던데
  • 입구공기가 0이 아닐경우에는 보정계수를 곱해주는 순서에 따라 값이 차이가 생깁니다.
  • 자료실과 이전에 답글 달아주신것도 봤는데요
  • 대수평균온도차에 적용하는건 알겠습니다
  • 근데 가열량 할때는 원 풀이방식이 맞는거 아닌가요? (50-0)X1.19 이렇게 하면 입구공기에도
  • 보정계수가 적용되는데 왜 (50-0)X1.19게 수정된건지 알고싶네요

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    (50-0)X1.19 는  출구공기와 입구공기의 온도차에 보정계수를 곱한다는 뜻입니다 

    입구공기온도는 그대로 0℃ 이고, 출구공기온도만 0℃ +(50-0)X1.19 로 바뀌는 것입니다.

    혹시 강의를 들으시면 20년도 강의에서 설명드렸으니 확인해 보시면 감사하겠습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 