2015년 3회 6번
-
과정명: 공조냉동기계기사 실기
-
강사명: 임재기
외기량 관련해서
틈새부하가 침입 외기량이기 때문에
풍량을 구하기 위해서 침입 외기에 의한 실내환기 횟수를 이용하는 것은 이해했습니다.
근데 저는 이 문제에서 만약 외기부하를 구하라고 한다면, 1인당 필요외기량을 쓰면 되는 건가!? 하고
넘어갔었는데, 관련 질문들을 보다가 아니라는 답변이 있는 거로 보여서..
외기부하 풍량도 침입 외기에 의한 실내 횟수로 구해야하는 지 궁금해서 질문드립니다.
혹시 그렇다면 ' 1인당 필요외기량 ' 이 조건은 어떤 경우에 활용가능한 것인가요?
0
댓글
답변드립니다.
이 문제에서 조건 6은 극간풍(틈새바람,침입외기)에 관한 것이고
조건 8은 임의로 끌어들이는 신선외기량에 관한 것입니다. 둘의 의미가 다른 것입니다.
조건6은 사람이 원하지 않는데 건물의 틈새등으로 들어오는 극간풍을 의미하며, 조건 8은 실내 공기를 신선하게 하기위해서 전체 급기공기의 약 30%정도를 신선외기로 채우게 되는데 바로 이 신선외기량인 것입니다.
조건 8의 신선외기량은 문제풀이(4)에서 외기량Q1을 구할 때 적용되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.