에너지 보존식으로 안풀리는 이유

실기 2018.04월 문제 15번에서

8번점과 6번점의 엔탈피가 혼합되어 1번 엔탈피가 되니깐

이를 에너지 보존으로 풀면 냉매 전체순환량이 343.73g/s 으로 나옵니다.

이는 해설의 값과 상당한 차이가 나는데, 이렇게 풀면 안되는 이유를 알고 싶습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    734p  G = 67.13 +159.175 = 226.305 = 226.31g/s 입니다.

    67.13 인데 617.13 으로 오타가 있었습니다. 게시판 자료실에 올려놓은 정오표 참조 바랍니다.

    그리고  SI단위로 바꾸면서 h1= 558.3인데  557로 오류가 있었습니다.  정오표에 올려 공유하겠습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기