2012년 4월 9번 문제
2021년 신교재 입니다.
문제의 조건 8번을 보면 'SHF는 28C, 50%를 기준점으로 할 것' 이라 되어 있으나 문제의 풀이는 SHF는 28C, 50%를 기준점으로 사용하지 않습니다.
또한 참조를 보면 게시판에 28C, 50% 기준점이 되는 공기선도를 올려두었다고 하셨는데 해당 선도는 없습니다. 자료실 글 번호 26번 (작성일 2019-07-30)에 습공기선도-3 (shf 26℃ 50%기준점).pdf(217.5KB)이 올라와 있는 것으로 보아 교재의 28C 50%가 오타라 간주하고 질문을 이어드리겠습니다.
올려두신 선도를 보면 26C, 50% RH 지점에 원안에 십자가 있는 마킹이 되어 있습니다. SHF 선이 이 점을 지나도록 작로를 한다는 뜻인지요? SHF 선은 A, B실의 통합 SHF 0.88 (계산과정은 (A실 현열+B실 현열) / (A실 전열+B실 전열))으로 그리면 되는지 궁금합니다.
즉, cooling coil 의 냉각용량 산출은
1. 열평형식을 사용하여 coolimg coil 전단의 혼합기 온도 (26.70C)를 구하고
2. 26C, 50% RH를 지나가는 SHF 선을 작도하고 해당 엔탈피를 목측으로 구하고 실내취출공기 15C, 90% RH 의 엔탈피와 차이를 구하여 q = G*Δh 로 산출
3. 원칙은 혼합기 온도 26.70C와 SHF선이 교차하는 지점의 엔탈피를 읽는 것이나, 0.7의 차이를 손으로 작도하고 정확히 목측하는 것이 어려우므로 출제기관에서 어느 정도 풀이과정을 간소화해 준 것으로 이해 합니다.)
제 이해가 맞는지요?
댓글
답변드립니다.
1. 28C, 50%를 기준점으로 하는 shf선이 일반적인 shf 기준점과 다른기 때문에 28C, 50%를 기준점으로 하는 공기선도를 구할 수 없어서 참고하시라고 26C, 50% 공기선도를 올려놓은 것입니다.
2.올려두신 선도를 보면 26C, 50% RH 지점에 원안에 십자가 있는 마킹이 되어 있습니다. SHF 선이 이 점을 지나도록 작도를 한다는 뜻이 맞습니다.
3. SHF 선은 A, B실의 통합 SHF 0.88 (계산과정은 (A실 현열+B실 현열) / (A실 전열+B실 전열))으로 그려서 공조기 냉각열량을 구해도 됩니다.
즉, cooling coil 의 냉각용량 산출은
1. 열평형식을 사용하여 cooling coil 전단의 혼합기 온도 (26.70C)를 구하고
2. 26C, 50% RH를 지나가는 SHF 선을 작도하는 것 까지는 맞지만, 엔탈피 값은 냉각코일 입구점③의 값을 읽어야 합니다.
실내취출공기 15C, 90% RH 의 엔탈피와 차이를 구하여 q = G*Δh 로 산출하면 됩니다.
3. 외기와 혼합된 공기온도 26.70C는 SHF선은 교차하지 않습니다.
참고 : A, B실의 통합 SHF 0.88 (계산과정은 (A실 현열+B실 현열) / (A실 전열+B실 전열))으로 그려서 공조기 냉각열량을 구해도 교재의 풀이와 같은 결과가 나와야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기