15년 7월 문제 3입니다
공급관 관지름 결정하는 문제에서 길이 100m당 허용압력손실.r을 구할때 100을 왜 곱하는지 모르겠습니다.
100을 곱한다면 길이 1m당 압력손실이 되는게 아닌가 싶습니다
만약 곱하게 된다면 100을 곱하는게 아닌 dp/50+50 * 100/100을 하여 분모에 100m당을 만들어줘야 하는게 아닌지 궁금합니다
0
공급관 관지름 결정하는 문제에서 길이 100m당 허용압력손실.r을 구할때 100을 왜 곱하는지 모르겠습니다.
100을 곱한다면 길이 1m당 압력손실이 되는게 아닌가 싶습니다
만약 곱하게 된다면 100을 곱하는게 아닌 dp/50+50 * 100/100을 하여 분모에 100m당을 만들어줘야 하는게 아닌지 궁금합니다
댓글
답변드립니다.
(dp/50+50) 는 1m당 압력손실 입니다.
100m당 압력손실은 ( dp/50+50 ) x 100m 가 되는 것입니다.
예를 들어 1m당 30원 이면
100m당은 30원 x 100m = 3000원 입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.