보정온도

887에 대한 질문입니다 문제정정부분에 대한 이해가 어려운데 1. 가열량부분에서 출구공기보정계수인데 입출구차이에 곱해주는 이유를 모르겠습니다. 제생각은 출구xKt라고 생각을 했습니다 2. 열수 구할때 t2' 의 59.5가 (50-0)×1.19는 틀린표현이고 0+59.5 라는표현이 맞는건가요? 이유와 함께 답변 부탁드리겠습니다 감사합니다
0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    코일의 열수가 변한다든지 풍속이 변하므로  출구공기온도가 변하는데  이 변하는 출구공기온도를 계산하기  위한 보정계수 그래프, 그리고  열수와 풍속의 변화에 따라 공기의 입출구 온도차도 변하는데 변하는 Δt'그래프를 만든사람의 의도가 

    (주어진 출구공기온도 - 입구공기온도 ) x 보정계수 곱한 것 만큼  출구공기온도가 변경된다고 한 것입니다.

    우리의 생각이 어떻하든 변경되는 출구공기온도 그래프와 보정계수 적용하는 식을 만든사람의 의도가 그렇다는 것입니다.  

    (주어진 출구공기온도 - 입구공기온도 ) x 보정계수 에서 나온 차이 만큼 출구온도가 변경된다는 것입니다.

    그러므로 출구공기온도 = 입구공기온도 + [(주어진 출구공기온도 - 입구공기온도 ) x 보정계수] 가 되는것입니다.

    즉,  t2' 의 59.5 = 0+59.5 라는표현이 맞는 표현인 것이며,  입구공기온도 t1은  처음 주어진 온도 그대로 0℃인 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 즉, 그럼 t2' 의 59.5가

    (50-0)×1.19 ---------- X


    0 + (50-0)X1.19 ----------O   라는 말씀이신거죠?

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기