실기 2019년 4월 시행 문제8번 질의

 

 

  • 과정명: 종합반

  • 강사명: 임재기 교수님

안녕하세요. 교수님,

실기 2019년 4월 시행 문제8번 에서, 전순환량을 구할때 조건2에서 주어진 배관손실을 반영하여 방열기 용량을 1.2배한 것으로 반영하여 전순환량을 구해야 되는것 아닌가? 라는 생각으로 질의드립니다.

그리고, 혹시 조건2의 배관손실과 압력강하를 통해 배관손실을 구한값은 같은값으로 나와야 되는지도 궁금합니다.

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    A점 온수 순환량을 구할 q = G * C * ΔT로 구했는데 이때 열량 q의 값이 방열기에서 방열하는 총 열량 입니다. 따라서 방열기에서 온도차가 10℃일 때 방열기로 보내야 할 온수량은 위 공식에서 구한 G이고 G가 A점의 유량이 되는 것입니다. 더 보낼 수 없습니다. 더 보내면 방열기에도 더 많은 유량이 통과해야 하므로 위식에서 구한 것과 맞지 않기 때문입니다. 배관손실은 온수의 온도차를 크게 하여 처리하는 것입니다. 방열기에서의 온도차가 10℃ 이므로 이보다 온도차를 크게 하여 온수를 보내는 것입니다. 예를 들어 온도차를 12℃로 보내서 방열기에서는 10℃가 떨어지게 하고 나머지 2℃는 배관에서 떨어지게 하여 배관손실 20%을 처리하게 하는 것입니다.

    조건2의 배관손실은 열량입니다.  압력강하를 통해  배관손실을 구한값은 같은 것이 아닙니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?