A점 온수 순환량을 구할 q = G * C * ΔT로 구했는데 이때 열량 q의 값이 방열기에서 방열하는 총 열량 입니다. 따라서 방열기에서 온도차가 10℃일 때 방열기로 보내야 할 온수량은 위 공식에서 구한 G이고 G가 A점의 유량이 되는 것입니다. 더 보낼 수 없습니다. 더 보내면 방열기에도 더 많은 유량이 통과해야 하므로 위식에서 구한 것과 맞지 않기 때문입니다. 배관손실은 온수의 온도차를 크게 하여 처리하는 것입니다. 방열기에서의 온도차가 10℃ 이므로 이보다 온도차를 크게 하여 온수를 보내는 것입니다. 예를 들어 온도차를 12℃로 보내서 방열기에서는 10℃가 떨어지게 하고 나머지 2℃는 배관에서 떨어지게 하여 배관손실 20%을 처리하게 하는 것입니다.
댓글
답변드립니다.
A점 온수 순환량을 구할 q = G * C * ΔT로 구했는데 이때 열량 q의 값이 방열기에서 방열하는 총 열량 입니다. 따라서 방열기에서 온도차가 10℃일 때 방열기로 보내야 할 온수량은 위 공식에서 구한 G이고 G가 A점의 유량이 되는 것입니다. 더 보낼 수 없습니다. 더 보내면 방열기에도 더 많은 유량이 통과해야 하므로 위식에서 구한 것과 맞지 않기 때문입니다. 배관손실은 온수의 온도차를 크게 하여 처리하는 것입니다. 방열기에서의 온도차가 10℃ 이므로 이보다 온도차를 크게 하여 온수를 보내는 것입니다. 예를 들어 온도차를 12℃로 보내서 방열기에서는 10℃가 떨어지게 하고 나머지 2℃는 배관에서 떨어지게 하여 배관손실 20%을 처리하게 하는 것입니다.
조건2의 배관손실은 열량입니다. 압력강하를 통해 배관손실을 구한값은 같은 것이 아닙니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.